Тиристоры Т153-1600, Т253-1600

Производитель:
  • Описание
  • Отзывы

Тиристоры Т153-1600, Т253-1600 предназначены для регулирования и преобразования постоянного и переменного тока в цепях.

Габаритные размеры
Тип тиристораРазмеры, ммМасса,гУсилие сжатия, Н
L1minL2min
Т153-16004,98,137026000±2000
Т253-160015,230,7580
Параметры закрытого состояния
ПараметрЗначение параметраУсловия установления норм на параметры
Буквенное обозначениеНаименование, единица измеренияТ153-1600, Т253-1600
U DSМ
U RSМ
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов:
2
4
5
6
8
9
10

200
400
500
600
800
900
1000

Т jm =125°C. Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, управляющий вывод разомкнут.
U DRМ
U RRМ
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов:
2
4
5
6
8
9
10

225
450
560
670
900
1000
1100

Т jm =125°C. Импульсы напряжения синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц, управляющий вывод разомкнут
U DWМ
U RWМ
Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В0,8U DRМ
0,8U RRМ
U D U RПостоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В0,6U DRМ
0,6U RRМ
Т с =85°C
(du D /dt) critКритическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы:
4
5
6
7
8

200
320
500
1000
1600

Т jm =125°C; U =0,67U DRМ
t u
I DRM
I RRM
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более5Т jm =25°C Цепь управления разомкнута.
100Т jm =125°C Цепь управления разомкнута.
Параметры термодинамической устойчивости
ПараметрЗначение параметраУсловия установления норм на параметр
Буквенное обозначениеНаименование, единица измеренияТ143-1000, Т243-1000
I c(crit)Ток термодинамической устойчивости корпуса, кА13t i =5,8 мс
Параметры открытого состояния
ПараметрыЗначение параметраУсловия установления норм на параметры
Буквенное обозначениеНаименование, единиица измеренияТ153-1600Т253-1600
I T(AV)MМаксимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А1600Т с =85°C
Импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц.
Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А1930
I TRMSMМаксимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, А2510
I TSMУдарный ток в открытом состоянии, кА33,0Т j =25°C
30,0Т jm =125°C
Импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, U R =0, I G =I GT при Т jmin
U TMИмпульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более1,50Т j =25°C, I T =3,14 I T(AV)M
U T(TO)Пороговое напряжение в открытом состоянии, B, не более1,00Т j =25°C
0,92Т jm =125°C
r TДинамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм, не более0,09Т j =25°C
0,18Т jm =125°C
I нТок удержания, мА, не более300Т j =25°C, U D =12 В
цепь управления разомкнута.
I T(AV)Средний ток в открытом состоянии на охладителе O193 при T а =40°C, АОхладитель ОР 153-150 по ТУ У 32. 1- 300 776 85- 015 -20 04, T a = 40оС
315естественное охлаждение
780принудительное охлаждение v=6 м/с
Параметры управления
ПараметрЗначение параметраУсловия установления норм на параметр
Буквенное обозначениеНаименование, единица измеренияТ153-1600, Т253-1600
U GTОтпирающее постоянное напряжение управления, В, не более2,5Т j =25°C, U D =12
4,5Т j =25°C, U D =12
I GTОтпирающий постоянный ток управления, мА, не более0,20Т j =25°C, U D =12 В
0,45Т jmin =L60°C, U D =12 В
U GНеотпирающее постоянное напряжение управления, В, н е менее0,30Т jm =125°C, U D =0,67U DRM
I GDНеотпирающий постоянный ток управления, мА, не мене е10,0
Параметры переключения
ПараметрЗначение параметраУсловия установления норм на параметры
Буквенное обозначениеНаименование, единица измеренияТ153-1600Т253-1600
(di T /dt) critКритическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс200f=50 Гц, Т jm =125°C, U D =0,67U DRM , I T =I T(AV)M
800Одиночные импульсы, Т jm =125°C, U D =0,67U DRM , I T =2I TAVM ÷3I TAVM , t i G =50 мкс, I G =3I GT (при Т jmin ); длительность фронта не более 1 мкс. Внутреннее сопротивление источника управления 5 Ом. Время испытаний не менее 2 мин
t qtВремя включения, мкс, не более25Т jm =125°C, I T =I T(AV)M , U D =100 B, I FGM =3I GT , t G =50 мкс
t qВремя выключения, мкс, не более, для группы:
M2
Р2
Т2

250
200
160

Т jm =125°C, t i min =1 мс, L(di T /dt)=5 А/мкс,
t u min =200 мкс (на уровне 0,9 от амплитуды),
du D /dt=50 В/мкс
Q rrЗаряд обратного восстановления, мкКл, не более2100Т jm =125°C, L(di T /dt)=5 А/мкс, I T =I T(AV)M ,
U R min =100 В, t i min =200 мкс
Тепловые параметры
ПараметрЗначение параметраУсловия установления норм на параметры
Буквенное обозначениеНаименование, единица измеренияТ153-1600, Т253-1600
T jmМаксимально допустимая температура перехода, °C140 
T jminМинимально допустимая температура перехода, °Cминус 60 
T stgmМаксимально допустимая температура хранения, °C50 
T stgminМинимально допустимая температура хранения, °Cминус 60 
R thjcТепловое сопротивление переход-корпус, °C/Вт, не более0,16Постоянный ток
R thchТепловое сопротивление корпус-охладитель, °C/Вт, не более0,005 
R thjаТепловое сопротивление переход-среда с охладителем O193, °C/Вт, не болееОхладительОР153-150  по ТУ У 32. 1-3 007 7685 -0 15- 200 4 
0,301естественное охлаждение
0,101принудительное охлаждение v=6 м/с
Добавить отзыв

text

  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Теги <img> могут использоваться только для изображений размещённых на данном сайте.

Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом

+7(495)156-48-48 order@hefren.ru

117218, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 42