Тиристоры Т383-2500, Т683-2500, Т283-3200, Т583-3200, Т183-5000

Производитель:
  • Описание
  • Отзывы

Тиристоры Т383-2500, Т683-2500, Т283-3200, Т583-3200, Т183-5000 предназначены для регулирования и преобразования постоянного и переменного тока в цепях.

Параметры закрытого состояния
ПараметрыЗначение параметраУсловия установления норм на параметры
Буквенное обозначениеНаименование, единиица измеренияТ383-2500
Т683-2500
Т283-3200
Т583-3200
Т183-5000
I T(AV)MМаксимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А250032005000Т с =85°C
Импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц.
Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А262534065250
I TRMSMМаксимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, А392550247850
I TSMУдарный ток в открытом состоянии, кА616879Т j =25°C
556272Т jm =125°C
Импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, U R =0, I G =I GT при Т jmin
U TMИмпульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более2,01,681,43Т j =25°C, I T =3,14 I T(AV)M
U T(TO)Пороговое напряжение в открытом состоянии, B, не более1,121,161,04Т j =25°C
1,050,970,93Т jm =125°C
r TДинамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм, не более0,110,0520,025Т j =25°C
0,190,0710,032Т jm =125°C
I нТок удержания, мА, не более300Т j =25°C, U D =12 В
цепь управления разомкнута.
I T(AV)Средний ток в открытом состоянии на охладителе O193 при T а =40°C, А580705775естественное охлаждение
130017001980принудительное охлаждение v=6 м/с
Параметры управления
ПараметрЗначение параметраУсловия установления норм на параметр
Буквенное обозначениеНаименование, единица измеренияТ383-2500, Т683-2500, Т283-3200, Т583-3200, Т183-5000
U GTОтпирающее постоянное напряжение управления, В, не более3,0Т j =25°C, U D =12
5,0Т j =25°C, U D =12
I GTОтпирающий постоянный ток управления, мА, не более400Т j =25°C, U D =12 В
900Т jmin =L60°C, U D =12 В
U GНеотпирающее постоянное напряжение управления, В, н е менее0,4Т jm =125°C, U D =0,67U DRM
I GDНеотпирающий постоянный ток управления, мА, не мене е20
Параметры термодинамической устойчивости
ПараметрЗначение параметраУсловия установления норм на параметр
Буквенное обозначениеНаименование, единица измеренияT383-2500, T283-200, T183-5000T683-2500, T583-3200
I c(crit)Ток термодинамической устойчивости корпуса, кА1372t i =10 мс
(t i =5,8 мс для T383L2500, T283L3200, T183L5000)
I2c(crit) tЗащитный показатель термодинамической устойчивости корпуса, А 2 с-25х10 6
Параметры переключения
ПараметрЗначение параметраУсловия установления норм на параметры
Буквенное обозначениеНаименование, единица измеренияT383-2500
T683-2500
T283-3200
T583-3200
T183-5000
(di T /dt) critКритическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс250f=50 Гц, Т jm =125°C, U D =0,67U DRM , I T =I T(AV)M
500Одиночные импульсы, Т jm =125°C, U D =0,67U DRM , I T =2I TAVM ÷3I TAVM , t i G =50 мкс, I G =3I GT (при Т jmin ); длительность фронта не более 1 мкс. Внутреннее сопротивление источника управления 5 Ом. Время испытаний не менее 2 мин
t qtВремя включения, мкс, не более35Т jm =125°C, I T =I T(AV)M , U D =100 B, I FGM =3I GT , t G =50 мкс
t qdВремя задержки включения, мкс, не более3
I LТок включения, А, не более1,5
t qВремя выключения, мкс, не более, для группы:
E2
H2
K2
M2

500
400
320
-

500
400
320
250

-
-
320
250

Т jm =125°C, t i min =1 мс, L(di T /dt)=5 А/мкс,
t u min =200 мкс (на уровне 0,9 от амплитуды),
du D /dt=50 В/мкс
Q rrЗаряд обратного восстановления, мкКл, не более40003500Т jm =125°C, L(di T /dt)=5 А/мкс, I T =I T(AV)M ,
U R min =100 В, t i min =200 мкс
Тепловые параметры
ПараметрЗначение параметраУсловия установления норм на параметры
Буквенное обозначениеНаименование, единица измеренияТ383-2500
Т283-3200
Т183-5000
Т683-2500
Т583-3200
T jmМаксимально допустимая температура перехода, °C125 
T jminМинимально допустимая температура перехода, °Cминус 60 (минус 10 для Т3) 
T stgmМаксимально допустимая температура хранения, °C50 (60 для Т3) 
T stgminМинимально допустимая температура хранения, °Cминус 60 (минус 10 для Т3) 
R thjcТепловое сопротивление переход-корпус, °C/Вт, не более0,0075Постоянный ток
R thchТепловое сопротивление корпус-охладитель, °C/Вт, не более0,00195 
R thjаТепловое сопротивление переход-среда с охладителем O193, °C/Вт, не более0,1105естественное охлаждение
0,0395принудительное охлаждение v = 6 м/с